排水隐蔽工程竣工验收报告(填写模板)】一、工程概况

本工程为XX项目排水系统隐蔽工程,位于XX市XX区XX街道XX号,建设单位为XX公司,施工单位为XX建筑安装有限公司,监理单位为XX工程监理有限公司。该工程主要涉及地下排水管道的铺设、检查井施工、接口密封处理等隐蔽性较强的施工内容,整体施工周期为202X年X月X日至202X年X月X日。

二、验收依据

本次竣工验收依据以下文件及标准进行:

1. 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)

2. 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010)

3. 工程施工图纸及相关技术交底资料

4. 国家现行有关施工质量验收规范

5. 建设单位与施工单位签订的合同及相关补充协议

三、验收内容

本次验收主要针对以下内容进行核查:

1. 排水管道铺设情况:包括管材规格、连接方式、坡度设置、标高控制等是否符合设计要求;

2. 检查井施工质量:井室尺寸、井盖安装、防水处理、井壁砌筑质量等;

3. 管道接口处理:采用胶粘接或法兰连接的部位是否严密,有无渗漏现象;

4. 防水层施工:是否按设计要求完成防腐、防渗处理;

5. 隐蔽工程记录:施工过程中是否按规定进行隐蔽验收并留存相关影像及文字资料;

6. 其他相关施工内容是否符合国家及地方相关规范要求。

四、验收结果

经现场查看、资料核查及抽样检测,确认本工程排水隐蔽工程符合设计及规范要求,具体如下:

1. 管道铺设坡度合理,无倒坡现象,标高控制准确;

2. 检查井结构完整,井盖安装稳固,无明显裂缝或下沉现象;

3. 管道接口处密封良好,未发现渗漏情况;

4. 防水层施工到位,无空鼓、脱落等质量问题;

5. 隐蔽工程资料齐全,施工过程符合相关要求。

五、存在问题及整改建议

在验收过程中,发现以下问题:

1. 部分管道接口处存在轻微渗水现象,需重新进行密封处理;

2. 个别检查井井盖边缘存在轻微破损,建议更换或修补;

3. 部分隐蔽工程验收记录不完整,需补充相关资料。

针对上述问题,建议施工单位尽快进行整改,并提交整改报告,经监理单位复核后方可视为合格。

六、结论

经综合评定,本工程排水隐蔽工程整体质量合格,符合设计及规范要求,具备竣工验收条件。建议建设单位组织相关部门进行最终验收,并办理相关备案手续。

七、附件

1. 施工图纸(复印件)

2. 隐蔽工程验收记录表

3. 材料进场检验报告

4. 管道压力测试记录

5. 其他相关验收资料

八、签字栏

| 项目 | 单位名称 | 签字 | 日期 |

|------|----------|------|------|

| 建设单位 | XX公司 | _______ | _______ |

| 施工单位 | XX建筑安装有限公司 | _______ | _______ |

| 监理单位 | XX工程监理有限公司 | _______ | _______ |

| 设计单位 | XX建筑设计研究院 | _______ | _______ |

注:本报告为填写模板,实际使用时应根据工程具体情况填写相应内容,并由相关责任单位签字确认。