【拉结钢筋、构造柱隐蔽工程验收记录】在建筑工程施工过程中,隐蔽工程的质量直接影响到整个建筑结构的安全性和耐久性。其中,拉结钢筋和构造柱作为重要的结构构件,在施工完成后通常会被后续工序覆盖,因此其质量必须在隐蔽前进行严格检查和验收。以下是对“拉结钢筋、构造柱隐蔽工程验收记录”的详细说明与记录内容。
一、工程概况
本工程为XX住宅楼项目,位于XX市XX区,总建筑面积约XX平方米,地上X层,地下X层。本工程采用框架结构体系,抗震设防烈度为X度。本次验收涉及的部位为X层墙体与主体结构连接处,主要包含拉结钢筋布置及构造柱设置情况。
二、验收依据
1. 《建筑结构荷载规范》(GB 50009)
2. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010)
3. 《建筑抗震设计规范》(GB 50011)
4. 施工图纸及设计变更文件
5. 工程施工组织设计及技术交底资料
三、验收内容及标准
1. 拉结钢筋布置情况
- 钢筋规格:直径Φ8mm,间距为600mm,沿墙体高度方向均匀布置。
- 锚固长度:每根拉结钢筋伸入砌体内的长度不小于500mm,且满足设计要求。
- 连接方式:采用焊接或绑扎方式固定于主体结构中,确保连接牢固。
- 外观检查:钢筋无锈蚀、弯曲变形现象,表面清洁,无油污。
2. 构造柱设置情况
- 位置与数量:根据设计图纸,共设置X根构造柱,分别位于墙体转角、丁字接头等关键部位。
- 截面尺寸:构造柱截面尺寸为240×240mm,符合设计要求。
- 钢筋配置:纵向受力筋为4Φ12,箍筋为Φ6@200mm,加密区为Φ6@100mm。
- 混凝土浇筑:构造柱混凝土强度等级为C25,浇筑密实,无蜂窝、麻面、空洞等缺陷。
- 模板安装:模板拼接严密,支撑稳固,无漏浆现象。
四、验收结果
经现场检查与测量,拉结钢筋布置合理,构造柱位置准确、尺寸符合设计要求,钢筋绑扎牢固,混凝土浇筑质量良好,未发现明显质量问题。符合相关规范及设计要求,具备隐蔽条件。
五、存在问题及整改建议
1. 问题描述:个别拉结钢筋锚固长度不足,存在偏差。
2. 整改建议:对不符合要求的部位重新调整钢筋位置,并进行补强处理,确保满足设计及规范要求。
六、验收人员签字
| 姓名 | 职务 | 签字 |
|------|------|------|
| 张XX | 项目经理 | _______ |
| 李XX | 技术负责人 | _______ |
| 王XX | 监理工程师 | _______ |
| 赵XX | 施工员 | _______ |
七、备注
本记录作为工程隐蔽验收的重要资料,应妥善保存,作为后期工程竣工验收及质量追溯的重要依据。
编制单位:XX建筑工程有限公司
编制日期:2025年4月5日
审核人:XXX
批准人:XXX
---